(一)、线路春季安全检查、抗冰保电及防止线路山火工作落实
1、配合局、分局完成春季安全检查工作。
2、圆满完成会泽所辖线路的抗冰保电工作。派姚文俊、兰世斌等驻守马路,李光全、耿其云等驻守者海,张泽、徐家友驻守大井查看线路覆冰情况。
3、对所辖线路林区进行山火预防工作,结合护线员对线路的巡视,2011年上半年未发生一起山火危机导线事故,也无山火危机线路安全稳定运行的隐患。

(二)、安全生产工作
1、日常周期巡视
2011年1——6月,认真完成分局所辖35kV——220kV线路22条的周期巡视,并做好各项记录。

2、事故巡视及特殊巡视
按调度要求及时进行事故巡视,根据沿线情况组织人员进行特殊巡视,半年来共计完成特殊及事故巡线30次。
发线路通道内违章建房通知书及查看线路通道情况如下:
2.1、220kV以者线N63附近通道内有建房,于2011年2月16日向建房用户发放建房隐患通知书。
2.2、220kV以者线N104附近通道内有建房,于2011年6月21日向建房用户发放建房隐患通知书。

3、通道清理工作
依据巡视所发现的树木隐患,及时地与树主协调进行清理,在不同地段不同树种结合季节特点砍伐树木共计:4255棵,荆棘通道砍伐4.7公里。
线路通道清理工作情况如下:
序号        线路名称        杆塔号        危及程度        树木情况        发现日期        发现人        地址
                                树种        数量                       
1        110kV毛浪线        N41—N42        3.0米        柳树        80        2011.01        谭运鹏        金钟温泉村委会
2        110kV虹者放线        N138—N139        3.0米        青松        12        2011.01        谭运鹏        大井大水潭村委会
3        110kV虹者放线        N160—N161        3.0米        杂树        100        2011.01        谭运鹏        大井大水潭村委会
4        110kV虹者放线        N160—N161        3.0米        青松        5        2011.01        谭运鹏        大井大水潭村委会
5        220kV永迤I回        N102—N103        3.0米        松树        1000        2011.01        王兴荣        马路巴土村委会
6        220kV永迤II回        N94—N95        3.0米        松树        700        2011.01        王兴荣        马路巴土村委会
7        220kV永迤I回        N88—N89        3.0米        松树        40        2011.01        王兴荣        马路巴土村委会
8        220kV永迤I回        N89—N90        3.0米        松树        65        2011.01        王兴荣        马路巴土村委会
9        22kV永迤I回        N59—N60        4米        松树        200        2010.11        护线员        八道拐
10        220k永迤I回        N60—N61        4米        松树        300        2010.11        护线员        八道拐
11        220k永迤I回        N67—N68        4米        松树        250        2010.11        护线员        老马路
12        220k永迤I回        N68—N69        3.5米        松树        500        2010.11        护线员        老马路
13        220k永迤I回        N72—N73        4米        松树        130        2010.11        护线员        旁关地
14        220k永迤II回        N70—N71        3.5米        松树        150        2010.11        护线员        旁关地
15        220k永迤II回        N71—N72        3.5米        松树        500        2010.11        护线员        旁关地
16        220k永迤II回        N73—N74        4米        松树        180        2010.11        护线员        旁关地
17        220kV多者II回        N134—N136        3.0米        青松        43        2011.01        谭运鹏        大井大水潭村委会

4、事故抢修
4.1、完成35kV娜姑I回N5水泥杆倒杆抢修工作。
4.2、完成110kV盐水线N11横担拉弯变形、N12导线掉落抢修工作。
4.3、完成110kV者石I回线N6铁塔修补被盗塔材8块工作。
4.4、完成220kV以者线N104铁塔修补被盗塔材工作。
5、电网跳闸情况及处理
2011年1―6月线路跳闸统计:
序号        电压
(kV)        线路名称        跳闸时间        保护动作情况        处理方法
1        110        盐水线        2011-6-23 0:45        零序Ⅱ段保护动作跳闸,重合闸不成功,显示C相故障,保护测距3.079km。无故障录波测距。        对110kV盐水线全线进行事故巡线,找出故障点在N11-N12,并对故障点进行处理。
2        110        虹者放线        2011-6-24 2:31        零序Ⅱ段保护动作跳闸,重合闸成功,保护测距40.21km。故障录波测距42.93km。        对110kV虹者放线全线进行特殊巡视,,并找出故障点在N151。
3        110        毛浪线        2011-6-23 2:04        距离Ⅰ段保护动作跳闸,重合闸未投,显示A、B相故障,保护测距26.14km。无故障录波测距(110kV毛浪线送空载)。        对110kV毛浪线全线进行特殊巡视,并找出故障点在N77。
4        220        者迤Ⅰ回线        2011-6-23 0:11        220kV者迤Ⅰ回线284断路器A相跳闸,重合闸成功。主一保护:光纤电流差动、接地距离Ⅰ段出口,显示A相故障,测距10.75km;主二保护:纵联距离、接地距离Ⅰ段出口,显示A相故障,测距10.75km。故障录波显示A相故障,测距11.429km。        对220kV者迤Ⅰ回线全线进行特殊巡视,并找出故障点在N30。
5        220        永迤Ⅰ回线        2011-6-27 10:49        220kV永迤Ⅰ回线234断路器C相跳闸,重合闸成功。主一:分相差动、接地距离Ⅰ段保护动作C相跳闸,重合闸成功,保护测距7.531km;主二:纵联距离、纵联零序、接地距离Ⅰ段保护动作C相跳闸,重合闸成功,测距7.625km。故障录波显示C相故障,测距9.181km。        对220kV永迤Ⅰ回线全线进行特殊巡视。
6        220        者迤Ⅰ回线        2011-6-23 2:04        A相跳闸,重合闸成功。主一保护:光纤电流差动、接地距离Ⅰ段出口,显示A相故障,测距10.75km;主二保护:纵联距离、接地距离Ⅰ段出口,显示A相故障,测距10.75km。故障录波显示A相故障,测距11.429km。        对220kV者迤Ⅰ回线全线进行特殊巡视。

6、迎峰渡夏工作
6.1、红外成像测温:
序号        线路名称           检测内容        检测数量        检测杆塔号
1        110kV虹者放线           110kV虹者放线全线耐张杆引流及导线连接金具        抽测5基        192、196、218、227、228
2        110kV盐水线        110kV盐水线全线耐张杆引流及导线连接金具        抽测15基        1、4、7、14、17、21-22、22、23-24、24、25、32、35、37、38、40
3        220kV多者I回        220kV多者I回线全线耐张杆引流及导线连接金具        抽测28基        151、155、178、176、183、184、140、144、150、154、157、158、159、161、166、168、169、170、171、173、175、180、181、182、185、186、191、194
4        220kV多者II回        220kV多者II回全线耐张杆引流及导线连接金具        抽测27基        132、135、136、142、148、150、156、157、158、160、163、164、165、167、168、169、170、172、175、178189、188、190、187、186-187、183、182、

6.2、氧化锌避雷器抄表:4月——6月按迎峰渡夏工作要求完成对所辖16条线路安装的35kV——220kV氧化锌避雷器50支进行检查及动作记录。
6.3、防洪防汛:结合迎峰度夏工作及安全性评价、设备评价中存在的问题,根据线路运行状况进行部分线路防洪处理,目前该工作已经全部完成。

7、停电检修工作
7.1、110kV者会磷线停电检修:全线铁塔螺栓紧固、N100—N119绝缘子清扫
7.2、220kV以者线停电检修N111架空线断股修补
7.3、35kV娜姑I回线带电部位检查及螺栓紧固
7.4、35kV黄磷I线停电检修、处理引流、安装消雷器
7.5、220kV永迤I、II回铁塔螺栓紧固。

8、盐密测试工作
2011年4月会泽分局线路运行维护班对所辖区域内14条线路和变电站内龙门架进行抽查盐密取样和盐密试验的工作。
线路杆塔盐密测试取样点如下表:
序号        电压等级        线路名称        杆塔号        绝缘子片数        备注
1        110kV        毛会线        41#        3       
2        110kV        毛浪线        5#        3       
3        110kV        盐毛线        53#、113#        6       
4        110kV        者会线        1#、24#、111#、112#、131#        15       
5        110kV        海盐线        142#        3       
6        110kV        水盐线        25#        3       
7        110kV        虹者线        169#、221#        6       
8        110kV        者石I回线        14#        3       
9        110kV        110kV石嘴变电站        站内        8       
10        110kV        110kV会泽变电站        站内        8       
11        220kV        多者I回线        194#、198#        6       
12        220kV        多者II回线        190#        3       
13        220kV        者迤Ⅰ回线        2#、17#        6       
14        220kV        者迤II回线        10#        3       
15        220kV        盐小线        3#        3       
16        220kV        以者线        改3#、改13#、125#、134#        12       
17        220kV        220kV者海变电站        站内        8       

9、其它工作
9.1、配合施工队完成110kV虹者放线地网改造、杆塔防腐及协调青苗赔偿工作。
9.2、完成对35kV黄磷I回、220kV盐小线、110kV毛浪线3条线路地网开挖检查工作。
9.3、完成对220kV永迤线I回线地网改造工作。
9.4、220kV者迤I、II线安装标示牌工作。
9.5、完成对220kV多者I回、110kV虹者放线、110kV毛浪线3条线路零值绝缘子检测工作。
9.6、完成对35kV黄磷I回、220kV盐小线、110kV毛浪线3条线路地网开挖检测工作。
10、安全管理教育培训
1、班组内部工器具、安全用具议器议表外观检查。清理损坏钳形电流表1块。
2、组织人员学习状态检修细则。
3、完成春节期间值班保供电工作。
二、主要目标及指标完成情况
2011年上半年,会泽分局线路运行班在局党、政、工、分局的正确领导与支持下,全所人员团结务实,员工勤奋工作,认真贯彻落实局工作精神。输电所严格按照“完善、规范、巩固、提高”的总体要求,以南方电网公司大政方略为指导,以安全生产为前提,努力抓好主营业务及各项基础管理工作,从而确保了2011年上半年各项工作协调、有序、稳定地进行,全面地完成了分局所下达的各项责任目标任务。

目标责任完成情况具体见下表:
目标责任大项        目标责任分项        归口管理部门        完成情况








标        班组全年实现不发生人员轻伤;                未发生
        不发生有人员责任的火险、设备异常和有责任的一般交通事故;                未发生
        不发生误登高、误动等一般误操作事故;                未发生
        杜绝电力生产中人身触电、高空坠落,1、2级危险源控制率100%;                未发生
        不发生线路(设备)巡视不到位、检修不负责的行为及人员责任的一类设备障碍;                未发生
        杜绝“违章指挥”、“违章作业”、“违反劳动纪律”现象的发生,不发生强令员工冒险作业的行为;                未发生
        不发生违反调度纪律和调度程序的事件;                未发生
        不发生对员工构成职业健康危害的事件;                未发生
        不发生分局内部认定的不安全事件;                未发生
        不发生无票工作,不宣读工作票工作、无人监护工作,“工作票”合格率100%;                未发生
        不发生因使用不合格工器具或不按规定使用而发生的人员伤害事件,使用的安全工用器具合格率100%;                未发生
        不发生有责任的对社会有影响的供、配电事件;                未发生
        在工作场所不发生扭、摔等人身轻伤事件;                未发生
        不发生驾驶员违法驾驶造成的扣分事件;                未发生
        不发生违规驾驶局车辆的行为;                未发生
        不发生直接经济损失超过2仟元的办公及设备损坏事件;                未发生
        不发生在生产区域内违反有关劳动防护规定发生的意外伤害;                未发生
        不发生聘用(雇用)人员违反现场安全措施的意外伤害;                未发生
        不发生聘用(雇用)人员不符合劳动和安全规定的行为;                未发生
        不发生外包工程不符合外包工程手续的行为。                未发生

基础管理目标        班组基础管理活动及记录符合局要求。                符合局要求
        新上岗人员安全教育培训率100%;                培训率100%
        班组建设活动有效性检查率100%。                检查率100%






        班组员工不发生违反局纪局规及《曲靖供电局员工手册》的行为;                未发生
        文明员工覆盖率100%;                覆盖率100%
        材料、工器具定置管理,领用、发放手续齐全,帐、卡、物相符;                符合要求
        文件、图纸、资料、记录、制度定置管理,现场无无效文件;班容、班貌整洁干净,做到“五净” “五整齐”;生产现场做到“四无”;                达到目标
        每月有月工作计划及月工作小结,每年有年度工作目标及年终总结;                完成
        每月工作计划完成率100%。                完成率100%
工   作   质   量   指   标        设备缺陷消除率不低于95%,紧急缺陷清除率100%。缺陷发现、传递、处理及时,委托消除的缺陷消除率100%,缺陷处理时限满足规定要求;                满足规定要求及指标
        工器具定期检查并有记录,工器具、仪器、仪表检验合格率100%;                合格率100%
        安装、技改有方案;大修、安装、技改有“三措”,有质量保证措施和质量验收制度;                符合要求
        不发生人为因素造成的质量问题和返工;                未发生
        不发生由于巡视不到位造成的10kV及以上线路越级跳闸事故;                未发生
        配电系统用户供电可靠率RS1≥99.92%,RS3>99.96%;               
        对班组成员技术培训有效性抽查率≥90%;                抽查率>90%
        特种人员持证上岗率100%;                上岗率100%;
        110kV及以上线路可用系数:98.9%;110kV线路可用系数:98.7%;220kV线路可用系数:99.2%。                达标


三、班组工作亮点、取得成效及受表彰情况
1、2011上半年来在局、分局有关部门的具体领导和指导下通过一系列的管理及活动促进了班组的基础建设,职工的精神面貌和工作的积极性、主动性有了明显的改变,思政工作取得了明显的效果。
2、班组成员自觉遵守《员工手册》及局各项规章制度,遵守职业道德,遵守劳动就纪律,语言举止文明,认真钻研业务知识,勤奋工作,爱岗敬业。
3、根据今年班组管理年的契机,认真做好班组建设的基础工作。
4、通过组织人员学习及技术培训等方式,传达贯彻南方电网新标准及云南电网公司作业指导书,做到了与新标准同步进行,用作业指导书规范工作,从而提高工作能力。
5、35kV娜姑I回N5水泥杆倒杆抢修和110kV盐水线N11横担拉弯变形、N12导线掉落抢修工作得到了局、分局领导的肯定,也体现了线路运行班人员团结协作、万众一心、勤奋工作,爱岗敬业的工作态度。

四、存在的主要问题及下工作打算
(一)、存在的主要问题:
1、分局管辖线路线路老化严重,给电网安全运行带来隐患。
2、线路人员年龄老化,文化水平较低,人员配置较少,如今电网发展迅速,现有人员难以胜任当前的工作。
3、班组建设中困难较多,人员素质参差不齐,加强培训,提高人员业务水平。
4、现有的岗位及管理机制,已严重制约人员工作的积极性。
5、计划管理难以形成PDCA闭环管理,责任难以落实到个人。
(二)下一步工作打算:
半年来全所完成了大量的工作任务,安全第一的思想在职工中得到了牢固树立,在繁忙的工作中大家团结一心,相互理解相互支持,工作目的明确,尽管在具体事务中存在有问题,但能够做到以大局为重,从而较为圆满地完成了全年的安全生产任务。
1、对正在进行的标修工程加强安全管理及严格控制质量;
2、加强对偷盗严重的地区,大风区、洪水冲刷点、雷击严重区实行严格监控;
3、杜绝一切在工作中存在的违章情况,提高自身的保护意识,在施工前认真讨论和组织人员进行“危险点的分析”;
4、将计划管理责任到人,适时地提出有效合理的岗位动态机制,以提高各班组人员的工作积极性。
5、极积根据员工自身学习需求,上报切合实际的学习和培训计划。
6、强化安全管理工作,在工作中学习,做到有要求、有检查、有考核,分时间、分阶段地自检自查,在工作中找出问题、解决问题,在总结中积累经验。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-11 17:44 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDD
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-11 21:04 | 显示全部楼层
好好学股,天天赚钱
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-11 21:17 | 显示全部楼层
谢谢提供,学习学习!
转载请注明出自股海明灯论坛 http://www.178448.com/,本贴地址:http://www.178448.com/thread-289614-1-1.html
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-29 17:27 | 显示全部楼层
阳光城预报晚了,本来可以赚几个点
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-29 17:42 | 显示全部楼层
谢谢分享!一起学习见证
转载请注明出自股海明灯论坛 http://www.178448.com/,本贴地址:http://www.178448.com/thread-289614-1-1.html
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 20:18 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表